Tiedote ylläpidolta:

Elektroniikkafoorumi sulkeutuu tietoturva ongelmien takia.
Käyttäjien tietoja (yv:t, sähköpostiosoite ja salasanan hash) on saattanut vuotaa vääriin käsiin.

Foorumi on asettettu vain luku tilaan. Vanhoja keskusteluja voi lukea palvelinsopimuksen päättymiseen asti.
Tietokannasta on poistettu kaikki salasanat, sähköpostiosoitteet ja yksityisviestit.

Jos haluat saada omat yksityisviestisi, lähetä sähköpostia yllapito@elektroniikkafoorumi.com
samasta sähköpostista mikä oli foorumin tiedoissa niin voin kaivella niitä varmuuskopioista.

Mielenkiintoni foorumin ylläpitoon on viime vuosina ollut vähäistä jo muutenkin joten tähän on hyvä lopettaa.
Kiitokset kaikille käyttäjilla ja pahoittelut mahdollisista ongelmista.

Päivitys: Näyttäisi siltä että mahdollinen vuoto koski vanhaa phpBB2 tietokantaa,
joten helmikuuta 2012 uudemmat tiedot pitäisi olla turvassa.

-Lahha
yllapito@elektroniikkafoorumi.com


Kolmivaiheryhmän vinokuorma

Keskustelua verkkovirtakytkennöistä

Valvoja: Moderaattorit


Uusi jäsen
Uusi jäsen
Viestit: 40
Liittynyt: Ti Syys 25, 2012 23:01
ViestiLähetetty: Ke Maalis 22, 2017 21:59
Tehonrajoituksen takia olisi tarve kytkeä välillä pois yksi vaihe pois kolmivaiheisesta lämmitysryhmästä (sähköpatterilämmitys, osa pattereista kytkettäisiin pois päältä). Koko 3v-ryhmää ei voi kytkeä pois päältä. Onko yhden vaiheen pois kytkemiselle mitään estettä? Miten nollajohtimen virta? Oliko niin, että se on korkeintaan suurimman vaihevirran suuruinen epäsymmetrisessä kuormituksessa?

Vanhempi jäsen
Vanhempi jäsen
Viestit: 476
Liittynyt: La Helmi 03, 2007 11:36
ViestiLähetetty: To Maalis 23, 2017 15:41
Nollajohtimen virta on pahimmassa realistisessa tapauksessa sqrt(3) (~1.732) kertaa yhden vaihejohtimen virta, mikäli kahdessa vaiheessa samat kuormitukset.

t. Janne

Uusi jäsen
Uusi jäsen
Viestit: 40
Liittynyt: Ti Syys 25, 2012 23:01
ViestiLähetetty: Pe Maalis 24, 2017 21:44
Piti kaivella esille opiskeluaikaiset laskelmat kolmivaihejärjestelmästä, kun ei ole tarvinnut miettiä tällaisia pitkään aikaan. Kolmivaiheryhmässä tehot ovat 3100W, 2600W ja 2500W. Tässä tilanteessa sain laskettua virraksi 2.4 A. Tästä jos kytketään L2 pois (2600W), sain virraksi 12.4 A. Minun mielestäni resistiivisellä kuormalla virta ei ylitä suurinta vaihevirtaa, vaikka yksi vaihe kytketään pois. Muilla kuin resistiivisillä kuormilla tilanne on eri.

Vanhempi jäsen
Vanhempi jäsen
Viestit: 476
Liittynyt: La Helmi 03, 2007 11:36
ViestiLähetetty: La Maalis 25, 2017 9:36
Pitipä itsekin vähän tarkemmin tarkastella asiaa, tuo ylläoleva taisi olla vähän hätäinen päätelmä. Mistähän tuo on jäänyt mieleen. Varmaan hätäinen päätelmä vaihejännitteiden erotuksesta joka on sqrt(3) kertaa vaihejännite.

Tarkastellaan kahden vaiheen virtoja tähtikytkennässä:

|I1|<0° = |I1|*(1+j0)
|I2|<-120°= |I2|*(-1/2-j*sqrt(3)/2)

Nyt jos |I1| = |I2| = |I| niin tuosta voi nähdä että virtojen summaksi tulee

|I|*(1/2-j*sqrt(3)/2) = |I|<-60°

Joka on täsmälleen -I3 (|I1|=|I2|=|I3|=|I|) eli

-(|I3|<+120°) = |I3|*(1/2-j*sqrt(3)/2)

Joka tietenkin täytyy olla totta jotta virtojen summa olisi symmetrisessä tapauksessa 0.

Lisäksi on sellainen tapaus mikäli kuormat ovat epälineaarisia niin 3., 9., 15. jne. harmoniset virrat summautuvat aina nollajohtimessa, joten teoriassa voisi olla olemassa (sinänsä hyödytön, koska pätöteho olisi 0) kolmivaihekuorma jonka nollajohtimen virta olisi vaihevirtojen summa. Täten sellaisella voisi ylikuormittaa nollajohtimen vaikka vaihevirrat olisivatkin vielä mitoitusvirrassaan. Tämä tapahtuu riippumatta vaihevirtojen symmetriasta.

Toinen pahin kahden vaiheen tapaus voisi olla semmoinen että vaiheen 1 virta jätättää 60° eli cos φ = 0.5 ind ja vaiheen 2 virta edistää 60° eli cos φ = 0.5 kap jolloin vaihevirtojen vektorit ovat samansuuntaiset ja nollajohtimen virran itseisarvo onkin vaihevirtojen itseisarvojen summa.

(BTW, tämä on hyvä kuva näitä miettiessä: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_t ... _color.svg)

t. Janne